动力系统
第一张图片是火灾自动报警的图第二张是动力系统的平面,第三张是改线路系统图,现场手动控制器(紧急启停按钮)我该连什么线?以及至消防控制中心联动控制柜是指要连到控制柜?
2019-04-19 09:03:24 补充
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防平面图(截图一)、动力图(截图二)是送风补风机。系统图(截图三)是排风排烟机,挨不上。也就是说,排风排烟机系统图里面的控制线不能用于送风补风机的按钮管线。
截图四,送风补风机系统图中第二条。风机房要连到消防控制中心联动控制柜。