• 请问为该梁右端的支座为什么放不上去?

    剪力墙

    2019-04-19 09:20:06 补充

    左,右端为剪力墙,标高没有错误,但是左边有支座,左端就放不上去

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:是梁没有支座,所以不能在左右支座里输入

    标高

    首次提交 2019-04-19 09:20:41  最近修改2019-04-19 09:21:38 (修改过1次)

  • 你上传的图,没有证据说明右侧支座放不上去,你把梁的长度再往右拉长到剪力墙中心线上,再设置剪力墙为梁的支座。

    2019-04-19 09:22:48 

  • 应该是你的梁没有和剪力墙相交,所以不能设置支座,使用延伸功能把梁延伸到墙中心线

    2019-04-19 09:30:23 