张贝贝 2019-04-19 13:57:46 | 北京市 安装预算安装算量GQI | 1237查看 2回答
支架含量表
1.请问我算出来15的空调水管总数是100,那我的支架是100*(0.193+1.116)吗,还是100*0.193或者100*1.116
2.因为没有具体区分那块是干管立支管,含量是否按照管长比例分出来的干管和立支管的含量,所以应该是干管立支管加起来才是总的支架吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、应该是100*0.193或者100*1.116,不过空调水管一般是需要保温的。
2、总的支架量=干管支架量+立支管支架量
2019-04-19 18:59:37
-
15的管大多数是立支管,只能是100×0.116 ;
如果确认是干管,才能是100×0.193 ;
首次提交 2019-04-19 22:43:04 最近修改2019-04-19 22:43:32 (修改过1次)