陈家永 2019-04-19 17:51:09 | 广西壮族自治区 土建预算土建计量GTJ | 1618查看 3回答
GTJ2018 房间装修布置,提示封闭性检查,选择图元,点左键,提示如下图?
调整完值后;布置仍然出现要检查 检查图元 又出现上图 反复如此 请问应该如何解决这个问题? 柱子也隐藏了 检查 都是封闭的
2019-04-19 17:53:03 补充
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这些检查我认为没有必要,也就是说墙在梁或柱范围内没有连接上,也是这种提示,它本身是不会影响计算,只能在用“点”布置板、天棚、地面或组合房间的装饰时不方便而已。
2019-04-19 17:56:28
-
这个你不用检查,你点Z把柱隐藏一下,然后就能看到哪里的墙不封闭了,然后把不封闭的位置的墙互相延伸一下就可以了
2019-04-19 18:01:27
-
如确认无误则无需理会,用房间布置装修时候注意有没有多布,确保没有问题即可
2019-04-19 18:03:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看