• 钢筋排布

    1:实际施工剪力墙竖向钢筋距离暗柱边多少间距开始布置?        要是剪力墙两端有暗柱,剪力墙在两个暗柱中间,施工时剪力墙竖向钢筋排布是从两端往中间布置?还是从暗柱的一端往另一端暗柱布置?    要是剪力墙一端有暗柱,另一端没有暗柱,竖向钢筋排布是从两端往中间布置?还是有暗柱一端朝着剪力墙端部布置?


    2:现浇板的钢筋起始距离间距多少?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:实际施工剪力墙竖向钢筋距离暗柱边多少间距开始布置? 【是一个S】       要是剪力墙两端有暗柱,剪力墙在两个暗柱中间,施工时剪力墙竖向钢筋排布是从两端往中间布置?【两边先确定第一个竖向钢筋的位置,然后按间距计算。】还是从暗柱的一端往另一端暗柱布置?【不是。】    要是剪力墙一端有暗柱,另一端没有暗柱,竖向钢筋排布是从两端往中间布置?【两边先确定第一个竖向钢筋的位置,然后按间距计算。】还是有暗柱一端朝着剪力墙端部布置?【不是。】


    2:现浇板的钢筋起始距离间距多少?【是的50】


    2019-04-20 11:57:50 

  • 1、起始筋是半个间距,就是S/2.

    2、同样是半个间距。

    2019-04-20 07:19:19 

  • 你好:

    1:实际施工剪力墙竖向钢筋距离暗柱边多少间距开始布置? 是从暗柱的主筋中心线开始算一个竖筋的间距起步。      

     要是剪力墙两端有暗柱,剪力墙在两个暗柱中间,施工时剪力墙竖向钢筋排布是从两端往中间布置?对的是从暗柱往中间排布;计算的结果是一样的,

        要是剪力墙一端有暗柱,另一端没有暗柱,竖向钢筋排布是从两端往中间布置?还是有暗柱一端朝着剪力墙端部布置?从没有暗柱的墙端开始布置

    2:现浇板的钢筋起始距离间距多少?50或者半个间距起步,平法图集中有两种做法

    端部

    现浇板

    答疑解惑

    首次提交 2019-04-20 07:23:20  最近修改2019-04-20 07:27:30 (修改过4次)