弹棉花 2019-04-20 09:58:18 | 山东省 土建 | 349查看 3回答
钢筋问题
1:暗柱LC长度600,,暗柱长度500,剪力墙竖向钢筋间距250,剪力墙竖向钢筋超过LC区域范围了,(LC非阴影区箍筋要勾住剪力墙竖向钢筋的)但是由于剪力墙竖向钢筋超过LC区域了,那么箍筋长度是否也要超过LC区域去勾竖向筋?还是把剪力墙竖向钢筋挪到LC区域内,不按间距250布置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:按设计要求LC端部必须要有墙竖筋,所以LC范围不变箍筋也不要加长
首次提交 2019-04-20 10:02:48 最近修改2019-04-20 10:04:48 (修改过2次)
-
这部分的剪力墙钢筋是要按照暗柱的长度计算的,也就是把这个墙的钢筋移动到暗柱长度内,然后从这根钢筋再根据间距去计算剪力墙的竖向钢筋
2019-04-20 10:41:19
-
新建一个暗柱,编辑即可
2019-04-20 10:47:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看