弹棉花 2019-04-22 13:28:04 | 山东省 土建 | 481查看 2回答
布置
约束边缘构件Lc,图纸显示Lc非阴影区勾住剪力墙竖向钢筋。下面两种情况怎么处理?
(1)Lc长度700,暗柱长度600,非阴影区长度100,剪力墙竖向钢筋间距250,剪力墙竖向钢筋距离暗柱边按间距一半布置,截图中剪力墙第一根竖向钢筋布置间距125,超出lc非阴影区25了,这样情况是否把剪力墙竖向钢筋挪动到虚线(lc区域)位置?
(2)Lc长度700,暗柱长度500,非阴影区长度200,剪力墙竖向钢筋间距250,剪力墙竖向钢筋距离暗柱边按间距一半布置,截图中剪力墙第一根竖向钢筋布置间距125,第二根钢筋按间距250布置,超出lc非阴影区175了,这样情况是否把剪力墙第二根竖向钢筋挪动到虚线(lc区域)位置?(Lc长度200区域内是否按等间距平均布置两根钢筋,不用按剪力墙竖向钢筋布置?)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、是要把剪力墙的首根钢筋移动到按照lc长度范围内,也就是把剪力墙竖向钢筋挪动到虚线(lc区域)位置
2、是把剪力墙第二根竖向钢筋挪动到虚线(lc区域)位置,(Lc长度200区域内按等间距平均布置两根钢筋,不用按剪力墙竖向钢筋的间距布置,但是要注意这个间距只能是小于墙的主筋间距,不能大于主筋间距)
2019-04-22 13:47:13
-
(1)Lc长度700,暗柱长度600,非阴影区长度100,剪力墙竖向钢筋间距250,剪力墙竖向钢筋距离暗柱边按间距一半布置,截图中剪力墙第一根竖向钢筋布置间距125,超出lc非阴影区25了,这样情况是否把剪力墙竖向钢筋挪动到虚线(lc区域)位置?
答:把非阴影区起步筋不是半间距,而是应该250,是从钢筋中心到中心的距离。
(2)Lc长度700,暗柱长度500,非阴影区长度200,剪力墙竖向钢筋间距250,剪力墙竖向钢筋距离暗柱边按间距一半布置,截图中剪力墙第一根竖向钢筋布置间距125,第二根钢筋按间距250布置,超出lc非阴影区175了,这样情况是否把剪力墙第二根竖向钢筋挪动到虚线(lc区域)位置?(Lc长度200区域内是否按等间距平均布置两根钢筋,不用按剪力墙竖向钢筋布置?)
答:把非阴影区起步筋不是半间距,而是应该250,是从钢筋中心到中心的距离。
2019-04-22 15:05:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看