• 布置

    约束边缘构件Lc,图纸显示Lc非阴影区勾住剪力墙竖向钢筋。下面两种情况怎么处理?

    (1)Lc长度700,暗柱长度600,非阴影区长度100,剪力墙竖向钢筋间距250,剪力墙竖向钢筋距离暗柱边按间距一半布置,截图中剪力墙第一根竖向钢筋布置间距125,超出lc非阴影区25了,这样情况是否把剪力墙竖向钢筋挪动到虚线(lc区域)位置?非阴影

    (2)Lc长度700,暗柱长度500,非阴影区长度200,剪力墙竖向钢筋间距250,剪力墙竖向钢筋距离暗柱边按间距一半布置,截图中剪力墙第一根竖向钢筋布置间距125,第二根钢筋按间距250布置,超出lc非阴影区175了,这样情况是否把剪力墙第二根竖向钢筋挪动到虚线(lc区域)位置?(Lc长度200区域内是否按等间距平均布置两根钢筋,不用按剪力墙竖向钢筋布置?)约束边缘构件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、是要把剪力墙的首根钢筋移动到按照lc长度范围内,也就是把剪力墙竖向钢筋挪动到虚线(lc区域)位置

    2、是把剪力墙第二根竖向钢筋挪动到虚线(lc区域)位置,(Lc长度200区域内按等间距平均布置两根钢筋,不用按剪力墙竖向钢筋的间距布置,但是要注意这个间距只能是小于墙的主筋间距,不能大于主筋间距)

    2019-04-22 13:47:13 

  • (1)Lc长度700,暗柱长度600,非阴影区长度100,剪力墙竖向钢筋间距250,剪力墙竖向钢筋距离暗柱边按间距一半布置,截图中剪力墙第一根竖向钢筋布置间距125,超出lc非阴影区25了,这样情况是否把剪力墙竖向钢筋挪动到虚线(lc区域)位置?

    答:把非阴影区起步筋不是半间距,而是应该250,是从钢筋中心到中心的距离。

    (2)Lc长度700,暗柱长度500,非阴影区长度200,剪力墙竖向钢筋间距250,剪力墙竖向钢筋距离暗柱边按间距一半布置,截图中剪力墙第一根竖向钢筋布置间距125,第二根钢筋按间距250布置,超出lc非阴影区175了,这样情况是否把剪力墙第二根竖向钢筋挪动到虚线(lc区域)位置?(Lc长度200区域内是否按等间距平均布置两根钢筋,不用按剪力墙竖向钢筋布置?)

    答:把非阴影区起步筋不是半间距,而是应该250,是从钢筋中心到中心的距离。答疑解惑

    2019-04-22 15:05:25 