弹棉花 2019-04-22 15:52:22 | 山东省 土建 | 718查看 4回答
可以吗
1:现浇板的板底部钢筋实际施工时是每跨都断开,还是通过去进行搭接处理?尤其面筋是每跨都断开,进行锚固处理?还是通过去进行搭接处理?(规定允许面筋在每跨位置断开锚固吗?不考虑省料的情况下。)
2:截图LB6是现浇板的板厚及配筋,整个-2层每一跨都标注LB6,这样标注的意思是否无论底筋还是面筋均在每一跨位置断开进行锚固?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
1:现浇板的板底部钢筋实际施工时是每跨都断开,还是通过去进行搭接处理?尤其面筋是每跨都断开,进行锚固处理?还是通过去进行搭接处理?(规定允许面筋在每跨位置断开锚固吗?不考虑省料的情况下。)
板底筋可以断开,面筋标高相同的板是不可以断开锚固的,左右跨面筋相同时应该是通长布置,在跨中的1/3范围内进行连接。
2:截图LB6是现浇板的板厚及配筋,整个-2层每一跨都标注LB6,这样标注的意思是否无论底筋还是面筋均在每一跨位置断开进行锚固?
板底筋可以断开,面筋标高相同的板是不可以断开锚固的,左右跨面筋相同时应该是通长布置,在跨中的1/3范围内进行连接。
2019-04-22 16:47:34
-
作为施工单位计算钢筋量,还是按图示但快板布置计算合适。
2019-04-22 15:55:07
-
1:现浇板的板底部钢筋实际施工时是每跨都断开,还是通过去进行搭接处理?【这个断开布置比较多】尤其面筋是每跨都断开,进行锚固处理?还是通过去进行搭接处理?(规定允许面筋在每跨位置断开锚固吗?不考虑省料的情况下。)
——【这个断开布置比较多,因为施工比较方便】
2:截图LB6是现浇板的板厚及配筋,整个-2层每一跨都标注LB6,这样标注的意思是否无论底筋还是面筋均在每一跨位置断开进行锚固?
——【如果图纸设计没有说明就是底筋还是面筋均在每一跨位置断开进行锚固】
2019-04-22 15:55:29
-
1、每块施工时就是锚固入支座(梁、剪力墙等)。
2、这就要按每块板进行逐一的布置。
2019-04-22 15:55:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看