初 2019-04-22 16:10:24 | 四川省 安装 | 1969查看 4回答
防雷接地,请问这个应该计算成均压环吗
本次设计利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线基础梁内上下主筋与外圈环形主筋焊接成网状接地体,无钢筋的地方用40*4热镀锌扁钢将接地体焊接。图里蓝色的应该按米计算均压环吗?还是接地母线呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个需要结构结构来看,结构图中图示的这些地方如果没有钢筋,就做接地母线
2019-04-22 16:13:12
-
你好:这些都是接地线,但应该套均压环敷设利用圈梁钢筋的子目。
2019-04-22 16:13:19
-
一、有圈梁钢筋的地方,计算均压环。
二、没有圈梁钢筋的地方,计算接地母线(镀锌扁钢)即:没有圈梁的均压环,也按接地母线(镀锌扁钢)计算。
2019-04-22 16:20:57
-
箭头指向处没有圈梁需要计算接地母线,指向户内接地母线子目;其余有圈梁的计算均压环;
2019-04-23 06:18:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看