小小小小强302222 2019-04-23 08:52:21 | 江苏省 土建 | 2476查看 2回答
屋面层卷材上翻高度问题
屋面的做法如下:1保温砖85厚,2、20厚水泥砂浆;3、4厚SBS改性沥青防水卷材;5、混凝土找坡,最薄处30厚;6、20厚水泥砂浆保护层;7、4厚SBS改性沥青防水卷材;8、20厚水泥砂浆找平层;9、混凝土结构板
已知,卷材自保温砖上翻250高,嵌入墙内50,求一下上翻高度
式子是这样的:250+50+85+20+20+30+20=475;250+50+85+20=405;(475+405)/2=440第一道上翻440,为什么要这样算,还有一个上翻高度是385这是什么意思?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
他这个计算是把防水层上面的做法厚度都包含进去了,是以屋面的完成面计算的上翻
实际我们都是直接按部包括做法,直接上翻250计算
2019-04-23 08:54:45
-
上翻高度必须是在成活屋面以上250mm以上的。
2019-04-23 08:55:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看