• 电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,电缆没增加一芯按相应定额乘以系数

    电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地(3+1))考虑的,电缆每增加一芯按相应定额乘以系数1.15.是否可以理解为  ;如YJV3*6和yjv3*4+1*4 是不需要乘以系数  , 若是YJV4*6和YJV4*6+2*4就需要乘以1.15

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你锁列举的其他都不需要系数,但是YJV4*6+2*4就需要乘以1.15也不对,而是1.3.

    2019-04-24 12:32:55 

  • 是的,是每增加一根就是一个系数,4根一个系数;5根一个系数;6根一个系数;是不一样的

    注意是定额直接乘,

    首次提交 2019-04-24 11:59:26  最近修改2019-04-24 12:00:39 (修改过1次)