安布冯 2019-04-25 16:03:51 | 新疆维吾尔自治区 土建施工土建计量GTJ | 1320查看 2回答
软件表格里,次梁加筋里输入6的含义?
框架梁主梁的集中标注箍筋是A8@100/200,图纸说次梁加筋同主梁箍筋,设置6根附加箍筋。
1、我在原位标注表格里面次梁加筋位置输入6,对不对啊?这个6的含义是不是每边各3根,加起来6根的意思啊?
2、如果输入8,就代表每边各4根的意思? 以此类推,输入10,就表示每边各5根附加筋,对不对啊?
3、如果次梁加筋的规格直径与主梁不一致的话,就得在该位置输入新的直径和间距,对吧?
4、如果次梁加筋同主梁箍筋,那么加筋是用100的间距还是200的间距呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、我在原位标注表格里面次梁加筋位置输入6,对不对啊?这个6的含义是不是每边各3根,加起来6根的意思啊?
对
2、如果输入8,就代表每边各4根的意思? 以此类推,输入10,就表示每边各5根附加筋,对不对啊?
对
3、如果次梁加筋的规格直径与主梁不一致的话,就得在该位置输入新的直径和间距,对吧?
输入根数和直径就行了,不用输入间距
4、如果次梁加筋同主梁箍筋,那么加筋是用100的间距还是200的间距呢?
加筋间距一般是50,图纸上应该是有说明的
2019-04-25 16:05:39
-
你好:
1、我在原位标注表格里面次梁加筋位置输入6,对不对啊?这个6的含义是不是每边各3根,加起来6根的意思啊?是的
2、如果输入8,就代表每边各4根的意思? 以此类推,输入10,就表示每边各5根附加筋,对不对啊?对的
3、如果次梁加筋的规格直径与主梁不一致的话,就得在该位置输入新的直径和间距,对吧?不对应该是输入如6C12 6根直径12的
4、如果次梁加筋同主梁箍筋,那么加筋是用100的间距还是200的间距呢?应该是统一50的间距
2019-04-25 16:06:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看