梁下水平敷设的铸铁排水管
梁下水平敷设的铸铁排水管,可以计算支吊架吗?依据是什么
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
要计算的
1、管道支(吊)架
1.1 建筑排水柔性接口铸铁管安装,其上部管道重量不应传递给下部管道。立管重量应由支架承受,横管重量应由支(吊)架承受。
1.4 排水横管每3m管长应设两个支吊架,支吊架应靠近接口部位设置(卡箍式接口不得将卡套在卡箍上,法兰承插式接口应设在承口一侧),且与接口间的净距不宜大于300mm。排水横管在平面转弯时,弯头处应增设支吊架。排水横管起端与终端应采用防晃支架或防晃吊架固定。排水横干管采用支架或吊架固定,支吊架间距不宜大于1.2m。当横干管长度较长时,为防止管道水平位移,横干管直线段防晃支架或防晃吊架设置间距不应大于12m。 1.5 管道支架或管卡应固定在梁中侧面,板下或承重结构上。管束的托吊尽量采用独立管卡,少用角钢整体托吊。管束密集处应配合土建在梁中板下预埋埋件。钢梁下托吊管的固定采用专用的钢梁管卡或铆钉。立管每层装一个管束(层高大于5m时,每层设2个),安装高度为距地面1.5-1.8m。
2019-04-26 16:56:52
-
需要计算,但是组价时需要扣除定额内的支架材料费
2019-04-26 16:58:05
-
肯定装吊支架,否则管道无法定位及安装。
2019-04-26 17:03:04
-
GB50242 你可以看看。
2019-04-26 17:03:06
-
梁下水平敷设的铸铁排水管当然可以计算支吊架,要不敷设在什么上面。
2019-04-26 18:35:12