leo、 2019-04-28 09:08:10 | 广东省 安装机电预算安装算量GQI | 544查看 3回答
消防报警
D线是直流电源线支线,请问消防接线端子箱出来接到消防模块接线箱(C/M),是一个消防模块接线箱一条D回路,还是只有一个回连多个接线箱?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
直流电源线从端子箱出来只有一个回路连接多个模块接线箱
首次提交 2019-04-28 09:15:57 最近修改2019-04-28 09:16:30 (修改过1次)
-
象一条电源线可以接多个灯具一样。一个回路可以连接多个模块箱(里面的模块)、声光报警器;
首次提交 2019-04-28 09:26:37 最近修改2019-04-28 09:27:36 (修改过2次)
-
电源线一般一根够了,不够的的时候模块箱前的主电源线会用规格大一点的
2019-04-28 09:33:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看