• 冷凝水管算量

    立管1.请问图中蓝色为冷凝水管,接至卫生间地漏,图中没有说明冷凝水管敷设方式,可以考虑为贴梁安装吗?则立管高度为层高4.2-0.8=3.4米吗?

    敷设方式2.冷凝水管接至风管室内机,风管室内机是落地安装还是贴梁安装?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 盘管风机是梁底安装的,你的立管正确

    2019-04-28 14:22:38 

  • 立管的高度你要查一下梁高,安装方式一般都考虑梁底安装,但规范要求必须安装在电气工程管线的下边,

    冷凝水管接至风管室内机,风管室内机是贴梁安装

    2019-04-28 14:35:16 