广建123 2019-04-28 21:40:04 | 河北省 土建 | 681查看 7回答
如图,这种情况箍筋不能是四肢箍吗?
集中标注上部通长筋是5c28,
原位标注
上部跨中筋是2c28,那么最终当前位置的上部筋到底是7根还是两根?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
C8-200(4),4是四肢的。2C28,与通长的5C28,你的设计图存在问题,一、原位标注优先,2C28中两根的。
2019-04-28 21:47:22
-
是按四肢箍计算,设计内容的不合适,也只能是设计的责任了。
首次提交 2019-04-28 21:46:37 最近修改2019-04-28 22:13:04 (修改过1次)
-
我认为此处的2c28是吊筋的信息还是比较合理一点的,,不然跨中筋为2c28,完全不合乎常理的
咨询设计确认一下吧
2019-04-28 21:55:40
-
是四支箍,上部钢筋可以咨询设计,
2019-04-28 22:33:24
-
根据集中标注,是四肢箍
2C28有可能是吊筋,咨询一下设计
2019-04-28 22:34:05
-
看下CAD图,看这两根2C28的是不是附加吊筋,正常情况集中标注是通长筋,原位的跨中钢筋不应该小才对。
2019-04-29 18:34:22
-
看一下图纸,你这是算量软件。
2022-07-05 14:57:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看