• 如图,这种情况箍筋不能是四肢箍吗?

    上部通长集中标注上部通长筋是5c28,

    原位标注

    上部跨中筋是2c28,那么最终当前位置的上部筋到底是7根还是两根?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    C8-200(4),4是四肢的。2C28,与通长的5C28,你的设计图存在问题,一、原位标注优先,2C28中两根的。

    2019-04-28 21:47:22 

  • 是按四肢箍计算,设计内容的不合适,也只能是设计的责任了。


    集中标注

    首次提交 2019-04-28 21:46:37  最近修改2019-04-28 22:13:04 (修改过1次)

  • 我认为此处的2c28是吊筋的信息还是比较合理一点的,,不然跨中筋为2c28,完全不合乎常理的

    咨询设计确认一下吧

    2019-04-28 21:55:40 

  • 是四支箍,上部钢筋可以咨询设计,

    2019-04-28 22:33:24 

  • 根据集中标注,是四肢箍

    2C28有可能是吊筋,咨询一下设计

    2019-04-28 22:34:05 

  • 看下CAD图,看这两根2C28的是不是附加吊筋,正常情况集中标注是通长筋,原位的跨中钢筋不应该小才对。

    2019-04-29 18:34:22 

  • 看一下图纸,你这是算量软件。