现浇板如何绘制集水坑
由于首层的地面是图片上的信息~我用现浇板定义,但是这个标高有升降平台的坑,我用集水坑定义的,但是在现浇板上无法点布置,这种情况怎么处理,改成筏板么?那么影响钢筋量么?另外这个上下层钢筋是什么钢筋在软件里怎么输入?谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
也没有看到设计的截图。除了可以用板及剪力墙外,也是可以用筏板基础按坑口范围布置,然后就可以布置集水坑了。
2019-04-29 06:07:39
-
可以用不同标高的板定义后设置升降板
2019-04-29 07:31:38
-
你好:这是防水板里的坑,软件里完全可以用筏板基础来定义这个防水板,然后定义集水坑,就可以处理好了。
上层钢筋是板面筋,下层钢筋是板底筋,
首次提交 2019-04-29 07:32:53 最近修改2019-04-29 07:33:31 (修改过1次)
-
用筏板基础布置计算
就可以布置集水坑
不会影响钢筋的
2019-04-29 07:36:04
-
积水坑也不一定非要用积水坑构件,一般都可以用板的变截面也可以设置成一个积水坑啊。欢乐交流群26281009,风里雨里,群里等你!
2019-04-29 08:41:33
-
板上面是不能布置集水坑的,建议转换成筏板处理。
2019-04-29 10:17:34