佩奇 2019-04-30 19:35:33 | 江西省 土建 | 1405查看 6回答
如图 板全都要双网双向布置钢筋吗 还是有负筋了就不需要布置通长的面筋了呢 ?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
板全不是都要双网双向布置钢筋,有负筋了就不需要布置通长的面筋了。 只有图中没有标注的钢筋 按照说明布置钢筋 。
2019-04-30 19:37:12
-
不是双网双向的,只是双向底筋+负筋
2019-04-30 19:37:39
-
不是板全部布置双网双向的,在图中底筋末画出时,底筋为C8@ 200双向布置,末注明板负筋规格时负筋为C8@200
2019-04-30 19:41:23
-
你好:说明第三条说的板正筋(板底筋)未画双向布置,没有要求说是面筋双向布置,所以板顶只要布置负筋就好了,不要布面筋了
2019-04-30 19:47:48
-
这个说明只是注明下面图纸的板钢筋采用此种型号。且板的受力筋并未在图纸中标识,只标识了支座钢筋和跨班负筋。你在绘图过程中板的底部受力钢筋就是按第三条第一点来绘制,未注明的负筋型号按第二点来设置。
2019-04-30 19:50:39
-
有负筋了就不需要布置通长的面筋了
2019-04-30 21:37:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看