星期四 2019-05-05 18:32:30 | 河南省 土建土建计量GTJ | 996查看 1回答
框架梁与L型暗柱的顺接、垂接如何判断?
图纸要求:KL与剪力墙垂直相交时,此端箍筋不加密。则1.暗柱是否直接按剪力墙考虑?2.如图,遇L型时,顺接、垂接如何考虑,依据哪里?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:梁与墙顺搭时按框架梁考虑的;当梁垂直与剪力墙时,设置按框架梁的名称设计的,箍筋不要求加密,也是合理的,按非框架梁考虑的。
首次提交 2019-05-05 18:35:44 最近修改2019-05-05 18:39:50 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看