杨欢 2019-05-08 08:39:51 | 河北省 安装预算 | 590查看 4回答
安装中管道敷设问题
如图,水暖管道中都有此说明,我是安装预算,我在图纸上找不到 抗震缝 我也不知道 抗震缝图元是啥样的 , 按照图纸说明 我需要计算的 柔性管接头 是柔性防水套管吗, 求各位前辈指导
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图,水暖管道中都有此说明,我是安装预算,我在图纸上找不到 抗震缝 我也不知道 抗震缝图元是啥样的 ,
如图。
按照图纸说明 我需要计算的 柔性管接头 是柔性防水套管吗, 求各位前辈指导
一般都是在两头加装管道伸缩器或橡胶软连接
。类似于阀门。
2019-05-08 08:45:37
-
没有抗震缝的可以不管即可。
2019-05-08 08:41:19
-
抗震缝不是每个单体都设计,这可以咨询一下土建的,一般考虑伸缩节即可
2019-05-08 08:51:42
-
抗震缝,指两栋楼连在一起,中间有接缝(即:两道墙之间有缝隙),管道过两道墙时就要安装波纹补偿器。
2019-05-08 10:43:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看