阿肥 2019-05-08 08:41:47 | 湖北省 安装 | 1679查看 2回答
防雷接地
请问:
当以柱主筋为防雷接地引下线时,为什么需要另外再用钢筋焊接,因为套筒连接的原因吗,每层都需要这样处理吗?人工时焊接或者绑扎是否不需要?如图
当以柱内主筋为引下线时,还需要设置清单项,计算引下线的工程量吗?套筒处增加的焊接钢筋需要计算吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、当以柱主筋为防雷接地引下线时,为什么需要另外再用钢筋焊接,因为套筒连接的原因吗,每层都需要这样处理吗?人工时焊接或者绑扎是否不需要?
答:钢筋绑扎连接、套筒压接、套筒螺纹连接,都需要用短钢筋做跨接焊接,钢筋接头处都需要这样跨接焊接,(钢筋电渣压力焊连接的除外)。
二、当以柱内主筋为引下线时,还需要设置清单项,计算引下线的工程量吗?套筒处增加的焊接钢筋需要计算吗?
答:需要计算引下线的工程量,跨接焊接的短钢筋不另行计算。
首次提交 2019-05-08 09:10:52 最近修改2019-05-08 09:11:48 (修改过1次)
-
1、引下线用柱主筋,本身就应该进行跨接焊接;
2、需要;焊接钢筋不需要单独计算,只计算引下线工程量即可。
2019-05-08 08:44:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看