咿呀哟嘿 2019-05-08 10:45:59 | 土建土建计量GTJ | 1527查看 1回答
请问如下冷水池池壁,顶端水平配筋直径与下方不同,及转角处斜向钢筋怎么布置?
如上图,请问
1、冷水池池壁顶端水平配筋直径与下部不同,怎么设置?
2、转角处斜向钢筋怎么布置?
谢谢大家帮忙~~
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、冷水池池壁顶端水平配筋直径与下部不同,在剪力墙的压墙筋里设置
2、转角处斜向钢筋在剪力墙其他钢筋里用垂直加强筋布置
2019-05-08 11:05:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看