预算员 2019-05-10 18:04:16 | 山西省 土建设计预算施工钢筋算量GGJ2013 | 1553查看 4回答
关于连梁侧面钢筋的问题
请问专家:图一中这句话应在软件中如何设置?我考虑有两种解决方法
方法1:画剪力墙的时候遇到连梁不要断开,直接画通,然后再布置连梁。
方法2:在定义连梁的地方,侧面钢筋输入剪力墙水平筋规格。
应该用哪种方法来布置呢?或者还有没有别的方法?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:你的两个方法都不对。正确的处理方法是洞口两侧的暗柱内画满剪力墙。定义连梁时同墙水平筋的侧面筋不输入,软件就会按墙的水平筋在连梁内通过计算。
首次提交 2019-05-10 18:06:18 最近修改2019-05-10 18:07:46 (修改过1次)
-
这一句话不需要做任何设置,蒋亮亮画到两端与暗柱接触就行了,软件就会自动将墙的水平筋通过连梁计算的。
首次提交 2019-05-10 18:06:15 最近修改2019-05-10 18:06:46 (修改过1次)
-
如果连梁设计没有特殊要求的侧面纵筋,软件默认的就是剪力墙的水平分布筋贯通的
2019-05-10 18:07:05
-
请问专家:图一中这句话应在软件中如何设置?我考虑有两种解决方法
方法1:画剪力墙的时候遇到连梁不要断开,直接画通,然后再布置连梁。
方法2:在定义连梁的地方,侧面钢筋输入剪力墙水平筋规格。
应该用哪种方法来布置呢?或者还有没有别的方法?
如果连梁水平筋同墙体配筋,剪力墙画满暗柱,(两端)直接布置连梁即可。
如果配筋信息不同,则在属性里面输入钢筋信息
2019-05-11 10:11:57