土建造价小白 2019-05-12 10:37:51 | 广西壮族自治区 土建预算 | 6229查看 4回答
独立基础底标高-1.2米,持力层下0.3米,想问下这基础底标高是-1.5米吗?
不太明白持力层下0.3米是啥意思?
2019-05-12 10:40:12 补充
如果在加垫层0.1米是不是基础底标高就是-1.2-0.3-0.1=-1.6米?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
持力层下0.3米的意思就是这个基础要进入持力层0.3m,标高还是按图中的-1.2计算,这个0.3和基础的高度没有关系的。
2019-05-12 10:40:41
-
持力层下300是设计考虑的事,你就按-1.2计算就行了,持力层的位置设计已经考虑了,不是的,持力层和你计算标高没关系,-1.2不是持力层,持力层的标高是不清楚的,设计已经根据地勘考虑进去了.填这句话的意思是如果开挖的时候现场与地勘不符,这个需要再改标高,必须要在持力层以下.你现在计算只按图纸标高就行了
首次提交 2019-05-12 10:39:48 最近修改2019-05-12 10:42:55 (修改过1次)
-
别管它,那是设计人的范畴,咱们就找图纸标注的基础层底标高-1.2m就行了。
2019-05-12 10:40:17
-
基础必须设置在持力层下300的意思是。。。咱们挖挖挖总能挖到很硬的岩石层(或者很硬的土)这就是所谓的持力层,持力层到底在哪是勘探的事,下面就是设计师与勘探之间的交流,也就是说假如-1.2M不是基础的底标高时候,用后图。增加了一个回填层。。有时候一个场地的土质也不尽相同,需要回填来弥补,是回填天然砂还是回填什么的,再定,预算就暂时按照-1.2来算即可。结算按照现场实际,若有回填,则按照二图算。欢乐造价群26281009,纯绿色,风里雨里,群里等你!
2019-05-12 10:44:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看