随着心情卖自己喜欢的东西 2019-05-12 22:16:52 | 贵州省 土建设计施工结算钢筋算量GGJ2013 | 364查看 5回答
板分布筋问题
图一
图二
现在进行结算工作,我建模时按照图一中办厚120 分布筋设置为C6-110设置的板分布筋参数,因为图纸中未标明,但是审计说得按图二来进行设置,请问那种是对的,还是说这2种都可以是模糊的
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应当按此表设置分布筋,分布筋的规格和型号与板的厚度有关(设计图已经注明)。
2019-05-12 22:19:11
-
既然已经有配筋表了就应该按配筋表的来做吧 很多设计院复制说明可能没注意这个冲突
2019-05-12 22:22:19
-
图一是指板钢筋,图二明确有“分布筋”,这个分布筋是包括负筋和跨板钢筋,单向板(长边:短边≥3时,可按沿短边方向受力的单向板)跨长相对长的方向也是分布筋,那么不知道你指的哪个位置的分布筋,对于分布筋就是图二的正确。
2019-05-12 22:26:19
-
表一不是说明负筋的分布钢筋,只是说明受力钢筋信息。
2019-05-12 22:28:07
-
图一:指图纸上有钢筋线但没标注钢筋信息,包含板底部受力筋,负筋,跨板受力筋等。是指受力筋。
图二:是指单向板(受力筋同图一)的分布筋,板负筋的分布钢筋。
2019-05-13 14:31:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看