• 应急电源配电箱

    配电箱

    请教大家 这个配电箱1. 每个回路供电都是双电源对吗?2.每个回路的双电源工程量是共用 WDZN-BYJ-3*2.5+RYJ-1*2.5  ?还是(WDZN-BYJ-3*2.5+RYJ-1*2.5 )*2

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请教大家 这个配电箱1. 每个回路供电都是双电源对吗?

    不是的。配电箱是双电源。接入的电缆是两根。



    2.每个回路的双电源工程量是共用 WDZN-BYJ-3*2.5+RYJ-1*2.5  ?还是(WDZN-BYJ-3*2.5+RYJ-1*2.5 )*2

    每个回路WDZN-BYJ-3*2.5+RYJ-1*2.5   

    RYJ-1*2.5是消防应急直启线。

    2019-05-13 10:20:55 

  • 一、每个回路供电都是双电源对吗?

    答:不是。是非A即B(即:A电源没电,用B电源。2根火线,不会同时有电。

    二、每个回路的双电源工程量是共用 WDZN-BYJ-3*2.5+RYJ-1*2.5  ?还是(WDZN-BYJ-3*2.5+RYJ-1*2.5 )*2

    答:每个回路管内穿4根线  WDZN-BYJ-3*2.5+RYJ-1*2.5  (其中的2根火线是A电源火线+B电源火线)

    首次提交 2019-05-13 10:28:12  最近修改2019-05-13 10:29:30 (修改过1次)