小算盘 2019-05-13 10:17:32 | 浙江省 安装 | 1121查看 2回答
应急电源配电箱
请教大家 这个配电箱1. 每个回路供电都是双电源对吗?2.每个回路的双电源工程量是共用 WDZN-BYJ-3*2.5+RYJ-1*2.5 ?还是(WDZN-BYJ-3*2.5+RYJ-1*2.5 )*2
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
请教大家 这个配电箱1. 每个回路供电都是双电源对吗?
不是的。配电箱是双电源。接入的电缆是两根。
2.每个回路的双电源工程量是共用 WDZN-BYJ-3*2.5+RYJ-1*2.5 ?还是(WDZN-BYJ-3*2.5+RYJ-1*2.5 )*2
每个回路WDZN-BYJ-3*2.5+RYJ-1*2.5
RYJ-1*2.5是消防应急直启线。
2019-05-13 10:20:55
-
一、每个回路供电都是双电源对吗?
答:不是。是非A即B(即:A电源没电,用B电源。2根火线,不会同时有电。
二、每个回路的双电源工程量是共用 WDZN-BYJ-3*2.5+RYJ-1*2.5 ?还是(WDZN-BYJ-3*2.5+RYJ-1*2.5 )*2
答:每个回路管内穿4根线 WDZN-BYJ-3*2.5+RYJ-1*2.5 (其中的2根火线是A电源火线+B电源火线)
首次提交 2019-05-13 10:28:12 最近修改2019-05-13 10:29:30 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看