易水寒 2019-05-13 14:28:24 | 河南省 安装 | 2069查看 4回答
关于避雷引下线套定额的问题?
避雷引下线采用柱内钢筋绑扎连接,不用焊接,在河南08定额中采用何种定额?需不要扣除里面的含量
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:采用避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下。
2019-05-13 14:31:39
-
2019-05-13 14:33:46
-
避雷引下线焊接,是指将土建柱内用铁丝绑扎的钢筋,按照引下线施工的工艺,用一截φ12的圆钢,做跨接焊接(将这个由几十根绑扎的钢筋,跨接焊接成1根通长的引下线)。不用焊接的主筋就不是引下线。
引下线里面的做跨接焊接的短钢筋,是电工焊接用的,不能扣除。
2019-05-13 14:45:12
-
你好
绑扎连接时不行的。必须焊接才能满足验收规范的。
按规范施工。
定额子目不可以换算的。
2019-05-13 15:01:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看