• 弱电管理区怎么配置,有做现场的前辈吗,指导下?

    1、进入24口光配线架(ST24)的为16芯单模光缆,我是不是只要分两根光钎作为进和出数据用。如果是的,为什么要16芯的,四芯不就可以了;同时光配线架也就可以换为12口的了;2、光配线架到数据交换机这段是不是也是用的2芯光钎跳线(数据一进一出),这个跳线规格和前面光钎怎么对应的?3、数据交换机到网络配线架之间是不是用RJ45网络跳线即可,数量与网络插座数量对应?4、110语音配线架到网络配线架那段用网线连接吗?弱电

    2019-05-14 09:49:56 补充

    弱电管理

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、红框内的设备与设备(或配线架)之间,采用“跳线”连接,红框内的设备与红框外(其它红框内)的设备连接,采用通信电缆(或光缆)。

    二、跳线的根数的计算,根据设备的口数,24口就的计算24根跳线。

    三、通信电缆(或光缆)按设计图示规格,到平面图上去尺量。

    首次提交 2019-05-14 16:27:48  最近修改2019-05-14 16:28:43 (修改过1次)