石头 2019-05-14 10:04:47 | 广东省 安装 | 1724查看 2回答
防雷接地母线如何区分?计算?
如图,接地母线(25*4扁钢)、接地母线(φ10圆钢)、接地母线(利用梁内两根φ16以上主筋绑扎连接)怎么区分计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
接地母线(25*4扁钢)套接地母线子目,接地母线(φ10圆钢)套避雷带子目,利用梁内两根φ16以上主筋绑扎连接套避雷引下线子目不计主材。
2019-05-14 10:08:28
-
接地母线(25*4扁钢):一般用在卫生间等电位连接位置
接地母线(φ10圆钢):不是接地母线,是屋顶避雷网使用
接地母线(利用梁内两根φ16以上主筋绑扎连接):是焊接均压环的。你这个是在45米以上开始,每层计算一圈均压环。
2019-05-14 10:10:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看