初 2019-05-15 16:07:02 | 四川省 安装 | 1001查看 3回答
请问像这种,不管是埋地还是天棚内暗敷设,是否都需要计算一个接线盒呢?
请问像这种图中圈起来的,不管是埋地还是天棚内暗敷设,是否都需要计算一个接线盒呢?这样接线盒会不会计算太多
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一个电器,配一个接线盒。
2019-05-15 16:08:33
-
是都需要接线盒
但是这样计算数量太多 在实际施工中没有这么多,应该如何去衡量呢
图中蓝色的应该是配管;那么你标出的这些部位就必须要设置接线盒。
首次提交 2019-05-15 16:09:52 最近修改2019-05-15 16:17:03 (修改过1次)
-
你这个不是加个接线盒这么简单。
首先要结合系统图,是不是每个房间一个回路,还是几个房间共一个回路,才能决每个回路的走向;
中间加接线盒,势必要断线做接头,但验收规范严禁在线路中途接线。
看看规范规定:
15.1.2 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。
15.2.3 线槽敷线应符合下列规定:
1. 电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m;
首次提交 2019-05-15 17:15:58 最近修改2019-05-15 17:18:33 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看