地下室消防报警图纸线路走向
请问;火灾自动报警地下室干线的计算方法;如地下室有5个防火分区,有5个接线箱,由一层消防控制室桥架连接至各防火分区接线箱,请问各接线箱中广播总线,防火门监控总线,信号总线等算量都是分别从控制室单独连线到各接线箱吗?不能从相邻接线箱引线吗?还有消防控制室向每栋楼竖向电井中各层接线箱引线,请问电源线,广播线,电话线,信号线是在接线箱中接完线后再由这个接线箱向上引到上层接线箱吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、不能从相邻接线箱引线,如果能的话,就不用分五个防火分区了。(设计考虑线路的负载能力)。
二、竖向干线也一样。一层一根干线。电源线可以几层共一根干线。(同样是,设计考虑线路的负载能力)。