消防通风
请问这个风机控制线是什么意思,与风机相连的为什么有三组线,
平面图中从配电箱至桥架的线是WDZ BYZ-5*4,为什么系统图中是NH-KW-4*1.5至控制室
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、消防风机控制配电箱是双回路2(WDZN-BYJ-4*4-DC25-CE)到消防风机,一路管线是星形接法,3.3kw,风机呈排风状态运行;另一路管线是三角形接法,4kw,风机呈排烟风机状态运行。
二、风机的运行状态(排风或排烟),通过风机的控制线路NH-KW-4*1.5--SC20(直通消防控制室) 由消防控制室值班人员远程操作。
首次提交 2019-05-19 23:51:14 最近修改2019-05-19 23:52:35 (修改过1次)
-
图一是配电箱系统图,控制线只是示意而已,图二是动力平面图,所以计算时只需考虑动力即可。
2019-05-19 21:29:17
-
消防风机控制配电箱是双回路,另外一路NH-KW-4*1.5---是 消防控制电缆线至消防控制室。
2019-05-19 23:23:30
-
本图中能够看到的信息为,风机连接两根4*4的电缆,至于说控制线在本图平面图中没体现出来,
2019-05-20 07:48:48