Louis 2019-05-20 03:07:58 | 广西壮族自治区 安装预算安装算量GQI | 1903查看 2回答
火灾报警系统中总线制连接问题
想请教下各位火灾报警系统中楼层内各设备是串联还是并联?就拿图中的信号线来说,一层连接了五个扬声器,在平面图中都经过线槽配线请问如何计算其导线的工程量?若是串联就是只算一次线槽的量加上出来的量,若是并联需要每次都算从端子箱引出再走线槽到具体位置的量。请大家多多指教到底是串联还是并联?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
(总线制)算工程量是串连(1根广播线线槽出来,连接5个广播)。即:你说的就是只算一次线槽的量加上出来的量,不需要每次都算从端子箱引出再走线槽到具体位置的量。
首次提交 2019-05-20 06:59:13 最近修改2019-05-20 07:00:54 (修改过1次)
-
串联的,一根线连接N个器具
2019-05-20 07:39:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看