(*^_^*)生 2019-05-20 11:48:25 | 广东省 安装 | 533查看 2回答
火灾自动报警系统图疑问
各位老师:图一1s5接烟感的隔离模块不需要接24v电源线吗 为什么1b2隔离模块需要接电源线
还有从1S5到1s6 1s7的信号线 都是单独从端子箱接一路过去吧
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、图一1s5接烟感的隔离模块不需要接24v电源线吗?
答: 1S5是短路隔离器(SI都是);回路中没有模块,所以不需要电源线。
二、为什么1b2隔离模块需要接电源线?
答:1b2回路中有模块,需要电源线。
三、还有从1S5到1s6 1s7的信号线 都是单独从端子箱接一路过去吧?
答:一路线配过去,就行。
2019-05-20 12:49:42
-
RVS2*15就是啊
2019-05-20 12:42:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看