• 火灾自动报警系统图疑问

    系统图

    各位老师:图一1s5接烟感的隔离模块不需要接24v电源线吗   为什么1b2隔离模块需要接电源线

    还有从1S5到1s6 1s7的信号线 都是单独从端子箱接一路过去吧

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、图一1s5接烟感的隔离模块不需要接24v电源线吗?

    答: 1S5是短路隔离器(SI都是);回路中没有模块,所以不需要电源线。  

    二、为什么1b2隔离模块需要接电源线?

    答:1b2回路中有模块,需要电源线。

    三、还有从1S5到1s6 1s7的信号线 都是单独从端子箱接一路过去吧?

    答:一路线配过去,就行。


    2019-05-20 12:49:42 

  • RVS2*15就是啊