菜鸟请关照 2019-05-20 16:17:37 | 云南省 安装安装算量GQI | 628查看 5回答
关于桥架配管的问题
请教各位当配电箱先通过管再进入桥架的这种情况,要怎么设置起点呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管的地方绘制上组合管道,然后在组合管道与配电箱相交处设置起点,然后选择起点即可。
2019-05-20 16:42:00
-
近的话可以建一根50的桥架连一下配电箱 在设置起点
2019-05-20 16:21:07
-
起点设置在桥架上(配电箱电管进入桥架的位置),从桥架的另一端,出桥架的电管,用此根电管选择起点,即可。
如果放不上,将旁边(线路不经过的那边)的桥架“打断”,起点放上去后再“合并”。
2019-05-20 16:32:36
-
你可以用桥架代替连接配电箱的管道,名称标清楚,套项的时候按管套项,那一段桥架就可以设置起点了
2019-05-20 16:51:07
-
配电箱设置起点,桥架与配电箱之间建立组合管道
2019-05-20 21:32:57