0.000049 2019-05-20 18:32:04 | 贵州省 安装 | 802查看 4回答
室内地坪0.00,排水管底标高-0.45,请问立管穿过0.00室内标高连接室内卫
室内地坪0.00,排水管底标高-0.45,请问立管穿过0.00室内标高连接室内卫生器具的管道,需要计算阻火圈吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据我国住建部GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中室内排水系统安装第5.2.4条:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
根据我国住建部 CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》(2011年10月1日实施)中第4.1.3条,敷设在高层建筑室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈:
1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。
2、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。
3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。
并在第5.1.17条中说明:阻火圈的安装应符合产品要求,安装时应紧贴楼板底面或墙体,并应采用膨胀螺栓固定。
2019-05-20 20:26:03
-
不需要
2019-05-20 18:33:25
-
不需要
2019-05-20 18:43:20
-
没有穿过楼板不需要设阻火圈(高层建筑)。
2019-05-20 21:42:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看