• 外墙综合架搭设排数问题


    广东土建定额2018中关于脚手架说明:脚手架工程中综合脚手架包括脚手架、平桥、斜桥、平台、护栏、挡脚板、安全网等,高层脚手架50.5m至200.5m还包括托架和拉杆费用。本项目为玻璃幕墙,幕墙边距结构边350mm,施工单位提出综合脚手架需搭设三排。问题1:施工单位提出的方案是否合理?问题2:定额说明中未明脚手架排数,按定额原则是否可调?问题3:如可调整,应如何调整?    玻璃幕墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 定额综合架是3排的 

    首次提交 2019-05-21 08:52:51  最近修改2019-05-21 08:53:23 (修改过1次)

  • 广东的外墙综合脚手架是双排的。工程量是外墙外边线,幕墙也按墙处理,350mm与主结构关系不是脚手架要设置3排的依据。

    2019-05-21 08:54:26 

  • “三排”是啥意思?综合脚手架是双排,是否是结构施工的脚手架需要拆除,是否是往外300重新搭设的脚手架,这种通常是要用方案确定。

    2019-05-21 23:45:53 