零℃ 2019-05-21 14:56:59 | 河北省 安装 | 2991查看 3回答
定额里面的这个电缆截面是怎么规定的?按照所有根的总面积吗?还是最粗一根的截面
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
YJV4*25+1*16,按25mm2,按最大的单芯截面
2019-05-21 14:58:13
-
按照最粗的界面进行套定额
2019-05-21 14:58:23
-
不是的
是单芯的最大截面的面积
2019-05-21 15:09:49