可乐 2019-05-21 16:09:05 | 浙江省 安装预算 | 662查看 4回答
通风
通风风机中无论是吊式还是落地式是否都有地脚螺栓,减震器,防震垫呢?
通风中怎么区分防排烟系统和送排风系统呢?
谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、落地的才有地脚螺丝,减震器和防震各种方式都有。
2、看CAD图层,会有区分的
2019-05-21 16:12:55
-
通风中怎么区分防排烟系统和送排风系统呢?
防排烟包含正压送风和排烟系统,正压送风风机在屋面,有标示,排烟管道
连接烟道,有280度防火阀
2019-05-21 16:18:19
-
一般常规的区分,就是看风机的编号,PY是排烟,PF排风,XF新风,SF送风,都是以汉字的首字母区分。还有一种区分的比较笼统,就是看风管上的防火阀,280°的就是排烟,70°的就是送排风,150°的一般都是用在厨房排烟。 落地式的才会有地脚螺栓,减震器,防震垫(不过还是具体看要求),吊装的都有减震器。
2019-05-21 16:23:22
-
1、落地式才有地脚螺丝、防震垫;吊装式用固定螺栓、减震器。
2、与排烟风机连接的风管是方排烟系统;与排风机连接的风管是排风系统;与送风机连接的风管是送风系统;
2019-05-21 17:13:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看