可可爱爱 2019-05-21 18:39:07 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 390查看 5回答
钢筋算量汇总计算
汇总计算显示我的现浇板里有一级钢,详细位置是一些跨板受力筋和负筋,然而我当时配板筋全配的三级钢,而且按照显示一级钢的图元编号找到相应的跨板受力筋和负筋,图元属性显示是三级钢没错……请问这是怎么回事
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看一下分布筋是不是没修改?
2019-05-21 18:41:34
-
你看一下,你选中的这些跨板受力筋和负筋的分布钢筋是不是用的一级钢筋
2019-05-21 18:42:34
-
还是在报表中逐一找到一级钢筋计算部位,再回到界面做相应的修改,选后再进行汇总计算。
2019-05-21 18:43:22
-
这个一级钢筋应该是你的板负筋,板负筋软件中默认的是一级钢筋,如果图纸中为三级钢,在计算设置中修改过来即可
2019-05-21 19:27:26
-
2019-07-15 16:03:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看