林雪 2019-05-21 20:37:05 | 内蒙古自治区 土建钢筋算量GGJ2013 | 3354查看 4回答
钢筋单方含量过高?
剪力墙结构,满堂红基础,地上24层,局部25,地下一层,建筑面积21857,抗震设防八级。单方钢筋80是不是不太正常?如何检查修改?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
先检查一下计算设置是否与设计要求相同,再分类检查一下基础、柱墙、梁板等主要构件。
2019-05-21 20:41:54
-
主要看当地规范要求、设计标准、建筑物的类型、设计人员的钢材指标控制水平,一般情况钢材指标高了,大约在65--70kg/平左方右。
首次提交 2019-05-21 21:41:54 最近修改2019-05-21 21:42:36 (修改过1次)
-
单独的地下室及并带有人防时,也是有可能达到这种钢筋含量的。
2019-05-21 22:02:25
-
是有点儿高,我这里刚做了一个,层数,抗震设防跟你的一样,钢筋含量64.8KG/m2
2019-05-31 18:04:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看