• 穿梁钢套管在预埋时没做,后期需要重新钻孔,那需要套两个定额吗?

    穿梁钢套管在预埋时没做,后期需要重新钻孔,那需要套两个定额吗?

    机械钻孔+穿梁钢套管这两个?

    注:穿梁钢套管分别用于电气、给排水、消防水穿梁所需的套管。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、由于甲方的原因,可以套(机械钻孔)+(钢套管安装)两个子目计算。

    二、由于自身的圆(例如:忘了预埋),只能套(钢套管安装)一个子目计算。

    注意:梁上放钢套管要特批,机械钻孔也要特批。

    首次提交 2019-05-22 16:22:08  最近修改2019-05-22 16:23:50 (修改过1次)

  • 是的,套管安装、钻孔都需要考虑定额

    2019-05-22 16:14:35 

  • 是的,普通钢套管可套这二个子目,若防水钢套管,另外加上防水封堵材料。

    2019-05-22 16:15:49 