S゜ 2019-05-22 16:13:36 | 湖北省 安装安装算量GQI | 913查看 2回答
喷淋系统
喷淋头是上喷,喷淋管是梁底铺设,那喷淋头高度多少,设计说明没有说明
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
喷头高度要根据梁的大小,要看结构图中,喷淋管通过的最大的梁是多少才能确定
地下室一般情况大梁的高度是500-800mm,所有不明确的情况下喷头高度去0.7米
地上部分的话梁高度是300-500mm,喷头高度取0.4米
首次提交 2019-05-22 16:16:55 最近修改2019-05-22 16:17:59 (修改过1次)
-
没有说明和做法,一般按0.5没考虑
2019-05-22 16:15:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看