Pink 2019-05-23 16:11:30 | 广东省 安装 | 5530查看 2回答
排风管为什么不直接连接到排风机?风机和风管连接的是不是风管软接头?另一个又是什么
排风管为什么不直接连接到排风机?风机和风管连接的是不是风管软接头?另一个渐变的又是什么?计算规则是按数量还是面积计算(广东)?应该怎么操作?请各位大师不吝赐教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
排风管为什么不直接连接到排风机?不能刚性连接,易损坏,且噪音也会特别大(个人理解)
风机和风管连接的是不是风管软接头?是软连接。
另一个渐变的又是什么?叫天圆地方,一头是方的,一头是圆的。
计算规则是按数量还是面积计算(广东)?软连接有按照平米的,有按照个计算,这个看要求。天圆地方和风管一样按照平米计算。
应该怎么操作?软连接的长度一般都是20cm,天圆地方我都是按照矩形风管的规格计算。
2019-05-23 16:19:55
-
按照规范规定风管是不可以直接跟风机连接的,必须使用软连接过渡,软连接的作用主要是减少风机工作时震动产生音噪;按照上图风机另一侧的是止回阀
首次提交 2019-05-23 16:20:44 最近修改2019-05-23 16:21:23 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看