热血青年 2019-05-24 15:26:45 | 贵州省 土建土建计量GTJ | 1734查看 1回答
钢筋算量时用云检查提示柱估计间距与规范不符怎么修改?
我按照图纸钢筋信息设置的,为什么检查出来柱的箍筋间距与规范
不符呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这个只是有一点问题,图纸给的箍筋为C6-200,你输入的是C8-200,其他的没有问题,修改后如果再检查还是提示可以忽略。不会影响算量的。
2019-05-24 15:44:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看