Roronoa Zoro 2019-05-24 16:07:02 | 广东省 土建预算钢筋算量GGJ2013 | 1796查看 3回答
各位好,关于梁支座钢筋,我有点不懂,就像这5B22 3/2的钢筋三维图
我设置的左支座为5B22 3/2,可是钢筋三维显示的只有2根钢筋,这是什么问题?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
因为您的上部通长钢筋是3B22,支座负筋是5B22 3/2,也就是第一层支座负筋和上部通长钢筋是一致的,所以只需要钢筋拉通布置就可以,断开没有意义,也就是您的支座负筋第一层已经算到上部通长钢筋里面了,你在显示钢筋的时候,支座负筋就给你显示了第二层的支座负筋。你可以去看下平法框架梁纵向钢筋构造那块,图例是有注明搭接“是用于梁上部贯通钢筋由不同直径钢筋搭接时的”。现场施工也是这样的。
2019-05-24 16:19:30
-
可能只是三维显示,建议用钢筋编辑查看看看是否对应要求
2019-05-24 16:08:35
-
点开“上部通长钢筋”显示有勾的符号就可以显示梁的面部钢筋了。
2019-05-24 16:11:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看