有点坏 2019-05-24 16:44:21 | 陕西省 安装 | 1402查看 2回答
防雷接地问题
设计6.电气竖井接地干线每隔三层与楼板钢筋、柱筋,是不是就是用40*4镀锌扁钢每隔三层在电气竖井内焊一圈?然后一层、顶层及中间每隔两层用BVR-1*6导线与竖井40*4的镀锌扁钢连接?第六条我理解的对不对大家说说
设计8.卫生间内的金属管道应与LEB连接,卫生间没有金属管道,是不是局部等电位要和 脸盆、坐便器、淋浴这些连接 用PC16管和BVR-1*4X线连接? 是不是每局部等电位还要和均压环或者引下线连接不然电怎么引入大地?还是局部等电位利用结构钢筋与引下线或均压环连接,这部分量不用算?
2019-05-24 16:58:44 补充
设计8补充还是直接卫生间PE线,接卫生间这个插座 电是怎么引入大地的
2019-05-24 17:01:21 补充
设计8补充还是局部等电位与卫生间插座PE线连接,接卫生间这个插座接地 电是怎么引入大地的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计6.电气竖井接地干线(-40*4镀锌扁钢),这根镀锌扁钢,要每隔三层与楼板钢筋、柱筋焊接;同时,这根镀锌扁钢又要在一层、顶层及中间每隔两层用BVR-1*6导线与桥架连接。
设计8.卫生间内没有金属管道,但脸盆、坐便器、淋浴、插座这些要用PC16管和BVR-1*4X线,一根一根的与LEB连接。局部等电位(LEB)还要用接地母线与卫生间附近的引下线连接(引下线到底与接地极连接。)
首次提交 2019-05-24 17:46:41 最近修改2019-05-24 17:48:53 (修改过2次)
-
设计6.电气竖井接地干线每隔三层与楼板钢筋、柱筋,就是用40*4镀锌扁钢每隔三层与楼板钢筋焊接,再与电气竖井内扁钢焊接在一起。然后桥架在一层、顶层及中间每隔两层用BVR-1*6导线与竖井40*4的镀锌扁钢连接
设计8.卫生间内的金属管道应与LEB连接,卫生间没有金属管道,用PC16管和BVR-1*4X与卫生间插座PE线连接。 局部等电位还要和楼板钢筋连接,将雷电引入基础,再到大地的