    配线

    图中出现WDZCN-BYJ-3*2.5和下面的出线BTTRZ-3*4分别是什么  有什么区别 套价套什么  请教各位

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    WDZCN-BYJ-3*2.5是电线,其实就是外观和BV线很类似,算量的时候长度需要*3  套铜芯导线就行

    而BTTRZ-3*4是防火电缆,是1根3芯4平方的电缆,算量只需计算长度就可以   套室内电力电缆相关定额 不要忘记 计算端头 1根电缆2个头



    2019-05-26 15:38:43 

  • WDZCN-BYJ-3*2.5是3 根电线,

    BTTRZ-3*4是1根3芯防火电缆,

    分别计量,分别套相应的照明计算。