神州小鱼 2019-05-27 13:31:33 | 山东省 安装 | 5653查看 1回答
排水横管伸缩节设置规范
cjj/t29-2010 中规定,当排水横支管、横干管管段无汇合管道接人,且与立管相连管段的直线长度大于 2.2m 时,应在靠近汇合管件的横管一侧设置伸缩节;对这句话怎么理解?卫生间支管要加伸缩节吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
卫生间支管一般要加伸缩节,卫生间大的,最后一个支管接头与立管相连管段的直线长度大于 2.2m 时,在立管的支管接头部位设置伸缩节。
首次提交 2019-05-27 13:43:59 最近修改2019-05-27 13:51:22 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看