珍 2019-05-27 18:30:05 | 新疆维吾尔自治区 土建结算土建算量GCL2013 | 706查看 2回答
你好:请问按图集新02G02 P85 要求构造柱加宽,是否箍筋按原构造柱尺寸不变
1、结构图纸说明外墙窗间墙要求断面宽不大于400MM时,构造柱按加宽设置,请问箍筋是按原尺寸还是按加宽的尺寸设置。在结算审核时,审核人员理解为箍筋应按原尺寸设置。谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
钢筋不变,只是把截面加大
2019-05-27 18:32:48
-
1、结构图纸说明外墙窗间墙要求断面宽不大于400MM时,构造柱按加宽设置,箍筋也是按加宽的尺寸设置。要不然加宽部分不就变成素混凝土,起不到加宽作用。
2019-05-27 18:40:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看